Straty ciepła zbiorników buforowych
Elementy izolacyjne PUR
Tablica pomiarów straty ciepła zbiornika buforowego 800l (LMG 800 0V) przy użyciu elementów PUR i opakowaniu ze skóry sztucznej.
Dzień | Górny termometr (°C) | Dolny termometr (°C) |
Średnia temp. (°C) | Zmiana (°C) |
dzień 1 | 66 | 62 | 64,0 | - |
dzień 2 | 64 | 59 | 61,5 | -2,5 |
dzień 3 | 63 | 55 | 59,0 | -2,5 |
dzień 4 | 61 | 51 | 56,0 | -3,0 |
dzień 5 | 58 | 47 | 52,5 | -3,5 |
|
- Temperatura otoczenia: (22±2)°C
Włókno szklane jako izolacja zbiornika
Poniżej przedstawiono pomiary i pochodne straty ciepła w zależności od pojemnośći zbiornika i od zastosowania włókna szklanego o grubości 100 mm
i opakowania ze skóry sztucznej.
Pojemność zbiornika buforowego (l) | | Straty ciepła (kWh/24h) |
500 | | 2,02 |
650 | | 2,58 |
750 | | 2,93 |
800 | | 3,10 |
1000 | | 3,82 |
1200 | | 4,51 |
1500 | | 5,55 |
2000 | | 7,26 |
3000 | | 10,69 |
4000 | | 14,01 |
5000 | | 17,20 |
|
Warunki testowe:
- Temperatura zbiornika buforowego: (65±2)°C
- Temperatura otoczenia: (20±2)°C
- Czas pomiaru: 3 x 24h
|